广告联盟网

 找回密码
 注册
查看: 1143|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中央空调维护的很重要

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    
     空调在公司的正常运转中起着非常重要的作用,一旦停机,将导致方方面面的问题出现,如:办公室工作环境变得恶劣,工作人员变得焦虑、不安,工作效率下降;机房设备不能正常散热,温度逐步升高,产生很大的安全隐患,停机造成的损失无法估算;生产车间洁净度得不到保障,产品报废率直线升高,交货期无法保证,公司信誉度下降;娱乐场所、客房等由于空调故障造成的损失更是多方面的,投诉率升高、客源减少、公司形象损坏等
    好的空调设备当然是一个理想的空调系统的基础,好的设计和施工又是整个系统良好运行的保障,但是这只是系统能够正常运行的前提条件。无论是多好的设备及工程,空调系统在运行过程中都将会由于多方面的原因造成很多问题(以下问题展开的分析均仅针对制冷运行而言)。
    同样,位于制冷系统节流阀(毛细管、热力膨胀阀、电子膨胀阀等)之前的干燥过滤器、螺杆(离心)式压缩机的吸气过滤器、油过滤器等的过滤滤芯拦截了系统中大部分杂质,使得管路局部堵塞、水分子含量增多,造成管路局部阻力损失增大,供液不足、吸气量降低,直接使得排气温度升高、高压增加、低压降低等现象,出现各种系统保护。
    风冷机组的翅片换热器由于长期运行将积满灰尘,如果得不到及时清理,不仅使得换热器阻力升高,风机风量降低,同时翅片表面污垢系数增高,热阻增大,传热系数降低,均使得换热器换热不充分。室外换热器由于换热效果差,制冷剂不能得到必要的散热,系统高压升高,出现高压保护、排气温度保护;由于高压的升高相应系统低压一般会随之升高,压缩机负荷增大,很有可能会出现压缩机过载或保护模块保护等;此问题如出现在室内换热器,将由于换热不好造成低压降低,并可能伴随制冷剂液体进入压缩机的回液现象,出现低压保护,同时风机风量减少,风口出口风速降低、出风温度降低,制冷量减少,空调效果不良等现象。
本文来自:www.xltcdq.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|广告联盟网  

GMT, 2024-10-31 , Processed in 0.067757 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2005-2021 www.ggads.com GGADS 广告联盟网

快速回复 返回顶部 返回列表